The output power factor of 100 kVA UPS is 0.95, the load is 60kW, if the system must be configured in redundancy, how many UPSs are required at least?

Nội dung câu hỏi

The output power factor of 100 kVA UPS is 0.95, the load is 60kW, if the system must be configured in redundancy, how many UPSs are required at least?

Các lựa chọn

Đáp án được giữ gọn theo nhãn A, B, C, D trong phần bình chọn tương tác.

  1. A. 2 — đáp án hiện tại
  2. B. 5
  3. C. 3
  4. D. 4